这种仅发生在强场区(小曲率半径电极附近空间)的局部放电称为电晕放电。, f0 \) }, c6 K9 J0 d. g/ i2 R! [, Q
特征:环绕该电极表面的蓝紫色光晕。; B U" w% ^+ W) _
开始出现电晕放电是的电压为电晕起始电压。随着外加电压的增大,电晕区也增大,但气隙仍保持绝缘状态,并未击穿。
( f! L# O; N( L; f$ D7 w" o t# a+ x9 m% s, R
电晕的危害:
?, p' n' \; e4 K" l (1)电晕放电所产生的光、声、热等效应使空气发生化学反应,会消耗一些能量,电晕损耗是超高压输电线路设计是必须考虑的因素,坏天气电晕功率损耗会比好天气时大得多。+ q3 M# G; t+ N8 a: k+ l1 I
(2)电晕会对无线电和电视广播产生干扰,还可能产生超过环保标准的噪声。( i7 L, ]% s) c
防止和减轻电晕的方法:1 E* \: r* L7 n
根本的途径是设法限制和降低导线的表面电场强度。/ E2 X* T* b2 j: @5 G+ F5 x) R
可采用扩径导线和空心导线,更加合适的措施是采用分裂导线。
) x. @3 V& W" w# c. P分裂导线:每相都用若干根直径较小的平行分导线来替换大直径导线。分裂数超过两根时,这些分导线通常被布置在一个圆的内接正多边形顶点上。
: T# ^0 M- v1 A( t+ W- h( c分裂导线的电场强度与分导线的直径和分导线间的距离 d 有关。在某一最佳值d0 时最大电场强度会产生一极小值。330—750kv的超高压线路,分裂数一般取2—4 1000kv及以上的特高压线路分裂数就更多,例如取8或更大。5 t" c% {6 `5 ]! Q8 Z) k: L
1 F1 A# `! v; n. Z F电晕的积极意义:衰减雷电过电压幅值和降低其陡度;抑制操作过电压的幅值;广泛应用于工业设施(静电除尘器、静电喷涂装置、臭氧发生器)。 |
|