|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
小电流接地选线装置首先通过测量母线的零序电压判断哪段母线接地,然后通过各条线路的零序电流与零序电压比较,零序电流落后零序电压90°,确定接地线路.
) C9 C5 z2 I$ G6 r* W 还有一种方式是判断母线接地后,通过探索跳闸,经重合闸延时后重合闸动作,自动合上开关,当零序电压仍然存在,并表明“本线路未接地”;当零序电压不存在,并表明“本线路接地”。
( ^8 x D# y h7 K' _- b6 z; L只有在中性点不接或经消弧线圈接地欠补偿时故障线路与非故障线路的零序电流才不一致。当经消弧圈过补偿时无法判别。其次接地时利用停电后再重合是不允许的,因为造成短时停电。 g6 M2 f% F! E# [1 L8 q
对中心点不接地电网中的单相接地故障又以下结论:
; R6 F: ^$ v' u6 d1 x7 |& c1、单相接地时,全系统都将出现零压; 8 g+ e! Q. a' |7 A( q$ X
2、在非故障的元件上有零流,其数值等于本身的对地电容电流,电容性无功功率的实际方向为:母线->线路;
4 C5 c$ M( Y0 [- Q. y2 @* b3、故障线路上,零流为全系统非故障元件对地电容电流之和,数值一般较大,电容性无功功率的实际方向为:线路->母线;[url=http://coforum.163.com/upload/forum/7/1167451453306.JPG][/url]3 R1 T W) G. K6 w. G6 u
随着小电流接地自动选线不断研究和改进,微机技术和数字技术的应用,其性能在逐步提高,在不接地及消弧线圈接地系统已广泛 应用。其选线的正确率有了很大的提高。
5 x( F, @. D! Q1 t2 ^目前了解到的选线方法压有:
( F: E# n o- E% k. g0 K2 }1 y% ~1、 零序电压、零序电流突变量和功率方向法;(广州智光)
, D" p( i& z8 K% B2、 残流增量及有功功率法;(北京电力设备总厂、邯郸旭辉自动化设备公司) A2 P! l, ^* q8 s3 q
3、 并联电组法(上海思源、邯郸旭辉)
2 \. g6 L# E" i, i4、 五次谐波窄带选频,同时提取基波成分、利用相位关系判断故障线路;所有线路同时采样。(北京新民科技发展有限公司) 5 e# Z9 C \/ R- m& j8 D4 Y
5、 利用暂态小波分析、稳态过程谐波分析及能量分析等综合判断故障线路。(甘肃明珠电力科技园有限公司)
) ]6 G b( y' _' V从上述选线方法可以看出,目前的选线装置多个判量综合分析的方法,所以使其选线正确明显提高。
' G. x: D5 L- ^% M1 _/ n
5 ~' e |$ Z( p: m+ J9 _/ a
9 l2 ^ ~& E0 q7 K, _4 I小电流接地自动选线装置存在的问题:
d( \! v: _. _) l. q3 k1、 作为判据的信号量小,相对测量误差偏大;
3 X% ?( v" s) {1 G7 T2、 零序PT、CT的误差及长距离二次电缆引起测量误差;
: Q4 Q# g' V; C. N6 R% r+ y3 x3 、干扰大、信噪比小;一是电磁干扰,二是系统负荷不平衡造成的零序电流和谐波电流较大;
2 N' \1 ^( d) K4、随机因素影响的不确定 " o! G' a% L" ]& o& t
运行方式改变、电压水平、负荷电流的变化、接地故障 形式和接地点过度电组的千变万化 ;
. g$ f) K8 k/ z, q g9 O5、小电流接地自动选线装置本身的性能不够完善。 # P# p; l5 s+ c8 t1 Q9 d+ n/ f
利用电网稳态电气量特征提供的故障信息构成的选线方法:1、基于基波的选线方法:零序电流比幅法,零序功率方向法,群体比幅比相法,零序导纳法,有功电流法,零序电容电流补偿法,相间工频电流变化量法,有功分量法。2、基于谐波的选线方法——五次谐波电流法。3、其他方法:最大投影差值,残流增量法。
3 n/ p3 P6 e* Z; N4 G' H) z利用电网暂态电气量特征提供的故障信息构成的选线方法:1、零序暂态电流法,能量法。2、能量法。3、小波分析法。 . @6 V T! d* ~3 g0 w$ W5 m* X
利用其他方法:1、注入法。2、注入变频信号法。3、负序电流法。4、利用不对称因素的u,i 综合选线法。 : P G# w2 a* Z! \* G
推荐几篇文章,请笑纳。 . B1 x% {7 g- ], G+ C% N: g7 h* h
1、小电流接地系统单相接地故障选线诸方法原理及利弊探讨 # F/ }) o+ f% N( [
2、中性点经消弧线圈接地系统的单相接地故障选线
/ k+ ? w F, @3 J1 s/ E: h( M3、基于故障分量有功功率的选择性漏电保护 ' B4 L* y2 c# M) ^9 s
4、小电流接地系统单相电弧接地选线的小波方法 9 p6 K5 o( i8 O6 O2 M
5、高压供电系统单相接地故障综合选线分析
( ^/ I* W5 E0 x# g6 Z" Q6、新型小电流接地故障选线装置的设计 ! J1 y& C' x I, I* s, b/ x, ] b) P6 p5 b
7、新型小电流接地选线装置的开发与应用
% Y# d! N( N) ~9 s7 m; Z# g: \& a1 X8、谐波方向原理在矿井高压电网接地选线系统中的应用 4 S5 l0 K% B" M. H: ^
9、零序有功选线与消弧线圈接地系统单相接地故障处理过程优化
% q& D/ z' j, g( x; [) O7 d5 p10、小电流接地系统单相接地暂态保护判据研究
5 E+ H2 {7 n3 E. R5 q11、基于故障相电流的接地选线保护原理及应用研究
, _8 \- M- s& `6 e8 E% u5 E12、基于零序功率方向选择性漏电保护系统的研究 |
评分
-
查看全部评分
|