设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1669|回复: 3

相关开关的作用

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-8 14:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
高压开关* H* a- x" @1 O* ~
一、高压断路器
) c: B) v+ f9 \% k9 q4 @* A- O高压断路器又叫高压油开关,有多油和少油之分。它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过载电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
' b2 ^4 F) R7 w& G, Y8 T主要作用:过载或短路保护,并且有很好的灭弧装置。- M; u. A- i$ k7 l( `2 N
二、高压隔离开关9 k5 R% ]% ~& u2 Z1 [/ ?. _$ j
高压隔离开关又称隔离闸刀。
* M' B0 [# e  l! {* ?+ Z6 {高压隔离开关有户内式和户外式的,有手动、电动和气动的,有带接地开关和不接地开关的。
$ Z1 d/ H* z5 \+ r! c/ P1、将电气设备与带电的电源隔离,以保证被隔离的电气设备与电源之间有明显的断开点,断开点间应具有可靠的绝缘,并能保证其他电气设备的安全检修。由于它没有专门的灭弧装置,所以不能带负荷操作。
+ @( \- \" e8 m/ B! w% ?/ {2、改变运行方式。在双母线的电路中,利用隔离开关将电气设备或供电线路从一组母线切换到另一组母线上去。
: @' H. H; z6 S* Y% L" |# f3、手动操作时应注意事项手动闭合、拉开隔离开关时应按照。慢-快-慢的过程进行。身体和脸部不能正面朝开关操作。
' H( _4 f% i. l; Y6 y4、操作人员必须带绝缘手套及穿电工鞋。% ?3 F) Q' K6 V( H6 u5 M
5、隔离开关和断路器的操作应当很好配合,分闸时,先断开断路器,后断开隔离开关;合闸时,先合上隔离开关,后接通断路器。为了防止误操作,必须在断路器和隔离开关的操作机构上装设机械或电磁的连锁装置。$ ?: T' R% `/ H. H4 s( s* {/ }- ^5 }' K
主要作用:隔离电源,安全检修。5 L- ?- G- U3 b( z1 M
三、 高压负荷开关4 \8 q) {" z; G4 h* H/ V
负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。* q% s2 [; b% J- T' u3 B
主要作用:短路保护,隔离电源,安全检修。
4 K- l/ u! L3 b; Q! k四、高压熔断器(跌落式熔断器)
5 A7 K5 b8 X$ b# J9 D, A熔断器是一种结构简单,使用方便的保护电器。使用时将它串联在用电设备与电源间的线路中。当线路中的用电设备发生短路时,通过熔体的电流达到或超过某一定值,熔体自行熔断,切断故障电流,以保证用电安全。$ I+ H3 e$ F7 p' L+ h& w5 V: t
高压熔断器在电网中是最薄弱的发热元件,当过负荷(大电流或很长时间)或短路电流流过该熔件时,利用熔件本身产生的热量使之自行熔断,从而使电路开断,达到保护电网和电气设备的目的。1 j; U' f* p" V& v, M; ]
跌落式熔断器其外型类似刀闸开关,有明显的断开点,常用于配电变压器和配电线路分支线的停、送电操作,并作为配电变压器的保护装置。跌落式熔断器灭弧时,会喷出大量游离气体,并发出很大的响声,所以这种熔断器一般只装于室外。操作时应注意以下几点:/ g# d8 d5 }+ z7 ?+ \' z
1):必须使用符合该操作耐压等级的绝缘棒、并应有人监护,操作时还应留意周围情况,以防发生事故。
* h) i8 o$ O) X. b, o 2):这种熔断器没有良好的灭弧装置,不能接通和断开较大的负荷电流。否则,容易产生电弧而引起相间短路或对地短路。
% c2 B4 I4 c" @, T. d% i* g3):拉闸时应先拉开低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关,最后拉开高压跌落式熔断器。为了防止相间电弧短路,拉开高压跌落式熔断器时,应先拉开中间一相,再拉开背风(下风)一相,最后拉开迎风一相。
& c) X: F* g! i( B; m, } 4):合闸的顺序与拉闸的顺序相反,即先合高压后合低压。合上高压跌落式熔断器时,应先合迎风(上风)一相,再合背风(下风)一相,最后合上中间一相。4 T3 ]6 `# u2 L4 y
5):拉,合闸时,操作人应戴符合该操作耐压等级绝缘手套和穿绝缘鞋、带护目镜,操作人站立的位置,应偏离跌落式熔断器(避免电弧烧伤),并且拉,合闸动作要迅速,以减少电弧延续时间,保证人身安全。
, {2 W: C4 ?+ T主要作用:短路保护;隔离电源,安全检修。& y+ q) l) d# R/ Q5 v. s8 F
低压开关
0 Z0 I6 X; C( J3 i  V一、低压熔断器( I+ k3 G2 ~" r$ w7 W
熔断器是一种结构简单,使用方便的保护电器。使用时将它串联在用电设备与电源间的线路中。当线路中的用电设备发生短路时,通过熔体的电流达到或超过某一定值,熔体自行熔断,切断故障电流,以保证用电安全。
3 w5 u% g5 F2 \/ t9 s! S2 |& r" ^一般规定通过熔体的电流为额定电流的1.3倍时,应在1小时以上熔断;通过额定电流的1.6倍时,应在1小时内熔断;达到熔断电流时,在30-40秒熔断;当达到9-10倍额定电流时,熔体应瞬间熔断,熔断体具有反时限的保护特性。熔断器对过载反应是很不灵敏的,当发生过载时,熔断时间很长,因此熔断器不能作为过载保护元件。
  P" E2 ~& t6 Z) o! |2、熔断器的选用原则' r: U8 ]9 Z. [/ Y) R; N
①在电动机回路中用作短路保护时,为避免熔体在电动机起动过程中熔断,对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流;对于多台电动机,总熔体额定电流≥(1.5-2.5)容量最大一台电动机的额定电流+其余电动机的计算负荷电流。
" w' \: r  a  L4 k②对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
  J" A1 `7 N/ j* f) K5 t③采用熔断器保护线路时,熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器,这是因为中性线断开会引起电压不平衡,可能造成设备烧毁事故。& ~" F' ]7 ^6 V6 I
④各级熔体应相互配合、下一级应比上一级小。
/ V* v- g6 {1 |* c主要作用:短路保护。隔离电源,安全检修。
; ]8 s( Q( b2 `- x! n 二、胶盖瓷底闸刀开关
  H, ?4 N' r/ C# {& k# U 1、这种开关只要用作电气照明线路、电热回路的控制开关,也可用作分支电路的配电开关。在正常情况下,闸刀开关额定电流来选择。在降低容量的情况下,三极闸刀开关还可用作容量3kw以下不频繁操作电动机的起动控制开关,但其额定电流应为电动机额定电流的2.5倍以上。电力容量在3kw以上的总开关应选用负荷开关或自动空气开关等。
! S' W& ?) c: ?8 ^8 L0 F2、安装开关时,电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。这样当开关断开时,闸刀和熔丝不带电、装换熔丝就能保证安全。刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,以防止因手柄自重或无明显合断标志产生误合闸事故。2 O5 k6 S9 e. X1 I! L6 q
主要作用:短路保护。隔离电源,安全检修。( P" {1 x: w3 i' E1 w6 {( _
三、低压负荷开关(铁壳开关)1 U5 m4 T, J9 ]( y) b* u
负荷开关用来控制一般电热,照明电路时,开关的额定电流按各电路的额定电流来选择。负荷开关不带过载保护,只有熔断器作短路保护,因此,很可能因一相熔断器熔断而导致电动机断相运转故障,所以不宜采用负荷开关来控制大容量的电动机。负荷开关的外壳应可靠接地。负荷开关用来控制一般电热,照明电路时,开关的额定电流按各电路的额定电流来选择。负荷开关不带过载保护,只有熔断器作短路保护,因此,很可能因一相熔断器熔断而导致电动机断相运转故障,所以不宜采用负荷开关来控制大容量的电动机。负荷开关的外壳应可靠接地。( r# C2 [8 S9 K- A# ]$ K* P0 }
主要作用:短路保护。  K6 P" I# L. E( V
四、低压自动空气开关
% U/ F( N$ \; |" d$ H自动空气开关又称自动开关或自动空气断路器。是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路发生过载、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。! ~: ?! c  q# V9 \
选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。
& ]: v3 `) l) p/ _主要作用:过载或短路保护。5 c% C' x/ g6 p5 B. |9 l# ~- V
?/P>
6 q( v' }. |8 k6 v各种电器开关安装高度
; Y) B( H- l: K" o5 P) C# u"     1.墙壁开关1.3米、( J3 [& \3 v$ o
"     2.墙壁插座0.3米、
6 A+ J9 z0 q) S+ g5 L5 r5 |3 _/ W"     3.拉线开关2-3米、1 K* n% S' @6 o' n
"     4.挂灯头2米、
  \2 S7 b$ a9 m# Q"     5.电度表1.4?1.8米、- ]% |; M. E2 z
"     6.进户线2.7米、
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-11-8 14:33:05 | 显示全部楼层
这些对我们从事电工行业的人员了解一下可能对你在今后的工作中有一点帮助!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-13 10:09:48 | 显示全部楼层
已经学习了,谢谢楼主分享.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-5 14:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-1-21 18:19:27 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-21 07:07

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表