不知你计算的统计过电压是多少次,取的过电压水平是怎样的百分比。 “随着线路长度的增加,单相自动重合闸过电压水平下降”应该不会是这样的情况。 |
回复 2# guozh07 5 }8 F# N( r( z8 ]* I& [ 0 F4 L3 _$ M' n9 f! I 你好,计算了120次,2%的统计值~单相自动重合闸过电压与线路长度从理论上能分析出规律么? |
我觉得应该没有必然联系吧。 |
当然有理论分析,请查书本。一般计算200次,取2%的统计值; I$ j9 ?8 b. C6 s/ P 单相自动重合闸过电压与线路电容(长度)一般是正比的。 |
怎么用ATP仿真自动重合闸呢 |
同问,感谢楼主给出的讨论贴。 |
我也有这个疑问,学习了 |
具体怎么弄的,能分享吗 |