大家好,请问单相自动重合闸过电压与输电线路的长度有什么必然的联系么?我用ATP仿真发现随着线路长度的增加,单相自动重合闸过电压水平下降,产生这种变化的原因是什么?希望高手能帮忙解答一下!

最新评论

guozh07 发表于 2011-3-23 10:46:07
不知你计算的统计过电压是多少次,取的过电压水平是怎样的百分比。
  t' O$ x1 ?; c9 D  ?“随着线路长度的增加,单相自动重合闸过电压水平下降”应该不会是这样的情况。
zhansun_ren_ren 发表于 2011-3-23 20:31:21
回复 2# guozh07 5 }8 F# N( r( z8 ]* I& [

5 Z6 w, @+ U3 E3 F# d0 {2 y0 F4 L3 _$ M' n9 f! I
    你好,计算了120次,2%的统计值~单相自动重合闸过电压与线路长度从理论上能分析出规律么?
ranwho 发表于 2011-3-24 09:12:45
我觉得应该没有必然联系吧。
guozh07 发表于 2011-3-24 09:20:32
当然有理论分析,请查书本。一般计算200次,取2%的统计值; I$ j9 ?8 b. C6 s/ P
单相自动重合闸过电压与线路电容(长度)一般是正比的。