马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
在用ATPEMTP做断路器分断感性负荷的过电压仿真,这个过电压希望能把截流过电压和重燃过电压都能考虑进来。截流过电压使用有Imar(Ichop)参数的开关就可以做出来,但燃弧这个不行,所以通过想model来做。: Q" ~6 A- l8 X( v0 l( Q! w9 I
基本的原则是:" E8 g8 c3 |% X3 u! J& Q
---截流:|Ibrk|<Ichop, 强制熄弧,断路器断开。断路器收到断开指令,且断路器电流小于截流值Ichop,断路器断开。 B8 S1 `5 n( t0 P
---熄弧后介质恢复强度:Udiel=Kdiel*(t-topen)
3 k4 k5 \0 c$ w5 z1 d1 U- s! S---重燃:断路器两端电压差>介质恢复强度,即Ubrk>Udiel,断路器断口重燃,闭合。
. G; _# J+ R" y7 E3 I& F2 @/ `! jATP模型、代码见附件,但无法完成仿真,希望得到老师帮助,谢谢。/ l! G2 l" m+ ~$ o9 K7 q* c2 x. C B
PS: 查了下资料,我的仿真需求对应的模型可能是Helmer模型,不知是否有哪位老师可以分享一下,谢谢
. G: n8 Z; o! X* P |
-
-
MOD_SW.rar
781 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
|