这学期开的继保课,老师留的作业题中有个问题,自己找了很多书也没解决,求助给位高手
; S! F8 N. O/ f  a/ F( t' g; q- y- U4 V" w- N/ ?/ s

3 I" q/ }; E1 w5 b% W( d在计算电流Ⅰ段整定值是,电源出来后的母线,连接一对平行线路,要计算其上的第一个保护的整定值,不知道该怎么算了

最新评论

protection 发表于 2009-3-18 08:54:25
将1回线断开,计算被整定线路末端发生3相短路时流过保护的电流,然后按照整定原则乘可靠系数
cchessy 发表于 2009-3-18 09:05:23
继电保护
2 w8 D2 l+ A1 I+ e' P
7 |, Q) \8 D* s8 T9 E. T继电保护
sgtang119 发表于 2009-3-19 22:34:53
要看线路的电压等级,大体上是相应电压等级的基准电流除以(线路上一级母线的短路阻抗+线路的阻抗)得到的最大运行方式下的三相短路电流,然后乘以可靠系数即可搞定了!!!
dinlan_1 发表于 2009-3-20 20:21:36
理解定义,整定需要算出各种方式下的最大短路电流:考虑网架结构变化,考虑发电机和其他元件参数变化* b* L2 ~5 `8 ^; h0 n
;考虑短路类型的不同,,
batigol 发表于 2009-3-23 21:16:03
知道了,谢谢各位~~~
yiqing 发表于 2009-3-25 10:32:00
按照最大运行方式计算定值,按照最小运行方式两相短路校验灵敏度!