电力研学论坛
标题:
simulink进行相量法进行机电暂态仿真的疑惑
[打印本页]
作者:
张佳佳
时间:
2017-8-3 10:30
标题:
simulink进行相量法进行机电暂态仿真的疑惑
使用simulink进行电力系统机电暂态仿真时,用powergui模块设置为相量法仿真,仿真过程中会忽略系统中的零序和负序分量吗?三相测量模块测出来的电流和电压仅仅指的是基频分量还是基频正序分量呢?请知道的大神帮忙指导一下,万分感谢~
! A- k& I1 G8 K2 s+ A8 q
作者:
点雨落山岚
时间:
2017-8-10 10:13
只是基频分量,正负序都有的
作者:
张佳佳
时间:
2017-8-15 20:31
点雨落山岚 发表于 2017-8-10 10:13
# g7 v" S) b; z4 T3 b+ E: ~: w/ B+ }% J
只是基频分量,正负序都有的
8 u# [* J; j& {& @& l1 b+ Y3 b/ K
嗯嗯,知道了,谢谢~
! s$ }* N1 V2 ]8 Q9 H& P, M
作者:
leesooin
时间:
2017-9-28 17:47
基频分量~~
作者:
pansankuangg
时间:
2017-9-28 21:32
是基频分量,想得到正序分量,必须采用序分量滤过器。
作者:
digsilent47
时间:
2017-9-28 22:03
楼主加油,我们都看好你哦。::time::::time::