设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3255|回复: 14

digsilent里自带PWM整流器的控制问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-4-28 15:51
  • 签到天数: 518 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:518 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-12-4 10:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软件程序
    软件/程序名称: Digsilent
    软件/程序大小: 50M
    软件/程序语言: 英语
    运行平台: Windows XP/2003/Vista 
    功能简介: 电力系统相关仿真
    授权方式: 注册版
    研究/处理: 原版

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    DigSilent里用自带的PWM整流器,如何进行控制,怎么设置啊?接口在哪里?请各位高手指点~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-12-5 11:20:13 | 显示全部楼层
    我也想知道,期待高人
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-12-24 10:50:34 | 显示全部楼层
    我也一直想知道,说明书说的太简单了,现在搭建的系统连潮流计算都实现不了,一直报PWM的control condition有错
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-4-28 15:51
  • 签到天数: 518 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:518 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-12-24 16:42:11 | 显示全部楼层
    回复 3# 飞瀑 + x9 G# V! P3 q& w- K! b
    , v6 B6 h. L$ Y! _9 K" ?5 e
    ! W6 \3 h. m9 j2 F: N& d# E
        估计是PWM的设置没设好吧~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-12-24 19:36:49 | 显示全部楼层
    回复 4# e22ehappy . N" e7 J0 K8 q' |+ y9 V- T4 H0 u

    3 T- x& P0 v, N楼主有没有DIgSILENT中PWM控制方面的资料,分享下,我的邮箱是suep703@163.com
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-4-28 15:51
  • 签到天数: 518 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:518 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-12-25 14:00:55 | 显示全部楼层
    回复 5# 飞瀑 5 @- ~) a6 E3 y8 r/ N( b$ L9 T# c* w+ S

    * g2 G& P9 l1 B' ^) H# ~
    ( q4 U9 ^$ u( C0 J# }    抱歉,我也没有啊,我只是看PWM器件中有一些选项,推测可能是设置不当的原因。这个还得慢慢摸索。。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-2-26 11:17:54 | 显示全部楼层
    一般变换器的控制器会有一个外环和一个电流内环,DIgSILENT里的PWM变换器自带了一个内环电流控制器,可以选用。如果在变流器属性界面选择“use integrated current controller”,就需要给出自带电流控制环的控制参数,自己建立的变流器控制模块的输出就可以是dq轴的电流参考值;如果不选用,自己做的控制模块输出是变流器控制电压Pmd和Pmq.

    评分

    参与人数 4威望 +5 学分 +5 收起 理由
    CCDD + 1 + 2 great
    NINI00 + 1 + 1 great
    pp522010 + 2 + 2 说得好
    solarboy + 1 积极助人!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-4-28 15:51
  • 签到天数: 518 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:518 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-2-28 13:26:35 | 显示全部楼层
    回复 7# yayahere
    ( i" ~, n; N+ q/ k) t% S$ i6 a3 X7 t2 ?6 S+ c) p
    / P& ~, P, Z! H0 L+ o
        那请教您PWM U1的control mode依据什么来选择呢?选择Vdc-Q、Vac-phi、还是Vac-Vdc?。。。。。主要是相知道不管是自己搭建的控制器也好,还是选择内部集成的电流环,输出接口如何与以上的control mode衔接起来的?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-10 23:20:39 | 显示全部楼层
    回复 7# yayahere
    - G1 @& c6 n3 S) C: u3 S8 nyayahere 兄多指教呀!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-10 23:25:45 | 显示全部楼层
    回复 8# e22ehappy
    8 V' _8 }3 {6 t! u5 b$ w/ S$ [7 s4 C/ P3 {" k7 h8 H
    6 M1 j( |4 J8 F4 s& O
    可以参考demo 里面的example 有一个UPFC 里面已经有两个converter的 control了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-20 12:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表