为什么降压变压器高压侧是星形,低压侧是三角形?具体按下面的顺序讨论。

    [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-14 11:05:59 | 显示全部楼层
问题给力$ E0 {) o; e0 m, u
回答给力
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-8-30 21:46:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-9-12 16:34:59 | 显示全部楼层
1).Y接法的优点:对高压绕组而言最经济;可有中点可以利用;允许直接接地或通过阻抗接地;允许降低中点的绝缘水平(即分级绝缘);可在每相中点处设分接头,分接开关也可位于中点处;允许接单相负载,中点可载流。2).D接法的优点:对大电流低压绕组而言最经济;与Y接绕组配合使用时可以降低零序阻抗值。