设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 16746|回复: 14

[讨论] 电业安全工作规程常用考试试题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2006-12-25 13:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
现场作业找错部分(82题) 7 j. y& X$ s1 k/ p+ k) l
1. 有一处共9基电杆的10kv配电分歧线路停电施工作业,工作任务是3#—8#杆更换10米电杆,该分歧线路在1#杆上装有10kv跌落开关一组(该开关拉开前,整个系统也已停电),当该分歧1#杆跌落开关拉开后,工作负责人按工作票要求,在1#杆的电源侧挂1#地线一组,在9#杆的电源侧挂2#地线一组,之后开始工作。(线路安规第59条)
- S+ V* `. k( @. F2 ]" j2. 某线路作业班组在一交通道口进行更换一基12米电杆和放紧线工作,现场工作负责人在该交通路口两侧搭设完导线跨越架后,在路面上设一栏杆将路面封闭,之后开始工作。(线路安规第70条)
3 q" ^. [$ Q, X3. 某工作班组在两条平行走向约35米宽距离的一条线路上进行停电检修作业,工作开始前,工作负责人向工作班组成员详细交代了另一条线路是带电的,要求作业人员严格注意安全,以免误登有电线路杆塔。(线路安规第132条)
5 j# K( f$ A* l9 j( C( U4 A4、甲村电工在某“T”接低压线路分歧杆上作业,该村电工将安全带牢固地绑在横担上后进行作业。此时,现场工作负责人又安排乙村电工在该电杆下调整拉线,工作负责人在临走时告诉乙村电工,说:调整拉线时要缓慢进行,拉线别跑了。(线路安规第85条)
! \' ?8 g. ~0 V% }+ y( @' k( ~" ?8 W# Y5. 某供电所在冬天进行一条10kv线路更换导线工作,在拆旧线时,作业人员上杆后用“断线剪子”分别将旧导线在杆上剪断,由于采用断线方法得当,使他们即节省时间,又节省人力,收到良好效果,并提前完成了工作任务。(线路安规第94条)1 ~) _( \, W' b$ t6 T; k
6. 某施工作业现场的所有上杆人员全部佩戴安全帽,其他杆下力工在运送材料而没戴安全帽,在附近检查工作的生产技术管理人员也没戴安全帽。(线路安规第89条)( E" H( S7 J: i% g
7. 某同杆塔架设双回路线路的一条线路进行停电作业,工作负责人在向参加作业人员宣读完工作票后,便开始工作。(线路安规第138条)
+ l: \; ?3 h# w3 j0 }8.一个由甲、乙、丙、丁四人组成的变台检修工作小组到某“H”型变台进行停电检修工作,到现场后。工作负责人安排甲去进行停电操作,甲接到任务后便拿起绝缘杆在工作负责人的监护下,将变台一次跌落开关拉开,之后工作负责人便安排其他人员登杆开始工作。(线路安规第121条)# N2 E* ?$ C+ ^, y
9.一工程队在利用抱杆进行起吊12米电杆工作,所用钢丝绳是Φ12mm的旧钢丝绳,经现场检查发现,该钢丝绳的部分钢丝已经磨损达原直径的45%左右,工作负责人检查后说:“没有问题可以继续使用”。为安全起见,工作负责人将直接牵引改为“走一走二”的滑轮组起吊,并顺利完成任务。(线路安规第115条)
1 C7 V$ b0 U& x- m; e. w2 O10. 一个由14人组成的运杆小组用钢丝绳牵引电杆上山,工作开始前工作负责人安排两人将电杆绑牢,牵引过程中由于受地形限制钢丝绳与地面紧密接触,14人分两组分别在爬山路线两侧距电杆1米左右看护和协助牵引。(线路安规第119条)
4 e& D, j$ @. H: H! z- d+ w11. 某供电所调度员通知某村电工,说该村50KVA变压器台的A相低压户外刀开关熔丝熔断,要赶紧进行更换,该村电工接到任务后,立即将该变台停电并上台进行更换熔丝工作,工作结束后,村电工将变台送电良好。(线路安规第121条) % r  k/ a% Z* e" H* ~* m0 Q) {
12. 一变电检修班组到某变电所检修一条10kv配电柜油开关,工作开始前,变电所值班员按工作票要求,将该配电柜油开关及乙甲刀闸拉开,并在甲刀闸负荷侧和乙刀闸负荷侧各挂地线一组,之后通知工作组可以开始工作。(变电安规第91条)
. `1 z6 I# ?$ D  }( \+ q% e( r13. 某农电局试验所4名同志到变电所进行绝保试验,同时在变电所一起工作还有变电工区的变电检修班6名同志,试验所在进行10kv高压开关柜耐压试验前,试验所的试验负责人通知了参加试验的其他3名试验所同志,并在试验区设立遮拦和警告装置,之后开始加压试验。(变电安规第232条)
" P7 b( N5 C5 Y7 b, z14. 一网改施工队在某低压台区组立30基低压电杆,在整个电杆起立过程中,现场除工作负责人自己以外(工作负责人为立杆指挥者),其他人员都远离1.2倍电杆埋深距离,工作负责人完全是站在杆坑里全面指挥立杆工作的。(线路安规第72条)/ S; n* @2 ?- F
15. 某变电检修班组在变电所进行清扫工作,一检修人员被安排到66kv避雷器上进行清扫工作,该检修人员接到任务后爬上避雷器,并将安全带牢固地绑在避雷器上中段结合部,之后开始至上而下擦拭避雷器,直到工作结束。(热力机械安规第631条、632条、581条、634条)
6 N9 p1 |& ]9 |! N16. 一个由10人组成的10kv线路检修作业组在进行检修作业,13点工作结束,工作负责人在察看现场情况正常后,将现场人员全部用车拉回供电所,到所后开始清点人数,发现缺一名作业人员,这时开车司机告诉工作负责人说:“中午在供电所食堂里看见过这名作业人员在吃饭,可能是他的活干完了”。于是工作负责人宣布工作结束,可以恢复送电。工作许可人在得到工作结束的报告后,命令线路分段开关送电,结果造成这名作业人员触电烧伤住院,因为该作业人员中午在食堂吃完饭后,又赶回现场继续登杆作业。(线路安规第51条、53条、54条)
! U# L" O3 w) @& w17. 某日傍晚,一供电所线路班组的村电工甲在一低洼处的电杆上装设横担,该电杆是90度转角杆,并向外角侧倾斜大约10度左右,电杆坑是头天新埋的稀土,并装设有两把拉线,由于天色将晚工作还没结束,工作负责人便又安排村电工乙上杆协助工作,当乙村电工上到甲电工脚下时,电杆突然向外角倾倒,甲乙电工随杆摔倒在地,造成倒杆事故。(线路安规第82条、架空配电线路安装检修工艺规程第39条)
& w& Q8 d/ ~! J  i18. 某试验所的油务化验人员到变电所取主变油样,该化验员到变电所后,便通知变电所值班员他们是来取油样的,未办理工作票,该化验员在变电所值班员的监护下,打开主变放油伐放取油样。(热力机械安规第392条), a7 m, u: T5 Y( I% c
19. 某网改施工队到一低压台区去进行放紧线施工,该施工队是使用一台130汽车做运输工具,由于路途较远,且路面不好,为减少来回不必要的路程,临走时工作负责人让施工人员将当天使用的两大盘绝缘导线和其他工具全部装上汽车与工作班人员同车运到现场。(中华人民共和国道路交通管理条理第33条2款、危险点及控制措施1.1.4条)
$ h1 i: H* Z( `% j20. 某线路班组在一网改施工工地进行架线工作,架线的地段是一处15基杆的耐张段,导线型号是LGJ50,在紧线时工作负责人令先把中线紧起来后,再紧两边线,当紧第一根边线时,便发生横担扭曲现象,现场工作负责人说:“没事,等另一根边线紧起后就会纠正过来”。(线路安规第93条)4 V2 E% S4 U% _+ I
21. 某变电所值班员甲接到局调度“×××线跳闸强送不良、拉开该线路乙甲刀闸、出口挂地线一组”的命令后,在最后挂接地线时,由于当时正下雨,甲值班员便打开10kv配电出口侧的窗户跳到室外出口接地刀闸遮拦内,将该遮拦内的配电出口接地刀闸合上,结果造成带电合接地刀闸事故。(变电安规第22条、23条、73条)
) |0 T3 v4 [- T, q& C22. 冬天某日,一线路班组在利用人力绞磨起立电杆工作,中午吃饭时,工作负责人和现场安全员考虑野外就餐挺冷的,便找了一户农家,让班组成员在农家屋里吃饭,该户农民又是该班组成员中某村电工的亲戚,于是该户农民就炒了几个菜,买了两瓶白酒让大家吃喝。饭后,工作负责人和班组成员继续作业,在起立第二基电杆时,发生绞磨倾倒事故。(危险点及控制措施第1.3.3.3条和坚持安全作业六项纪律第6条)
* S2 h5 ?: x4 z( @- G; ?; `/ |23. 一网改施工队在某变台进行更换计量箱内电度表和电流互感器工作,工作结束后,立即试送电,结果由于接线错误发生短路,烧毁了所有计量设备,人员也由于电弧烧伤而住院。(变电安规第208条、209条、210条)( r$ T! h6 i2 M/ B3 @! t; x/ Z
24. 一冬季大风雪天发生10kv线路接地事故,该线路地处山区,为尽快恢复送电,局调度命令供电所立即巡线处理事故,供电所接到命令后,所长分别安排六个人分六片进行事故巡线,为尽快发现事故点,各巡线人员分别沿线路下风侧进行巡线,最后终于在一分歧线路的下风侧发现了事故点,事故很快得到处理并恢复了供电,但事后却受到局里对此次事故处理的通报批评。(线路安规第10条、11条); O. M9 N5 E+ V! \% v) b! P
25. 变电所值班员甲发现高压配电室的照明回路没电,照明灯不亮,于是便拿起修理工具开始查找故障,最后找到故障是电缆被老鼠咬破损坏造成无电,甲值班员立即进行了修理,很快恢复了供电。(变电安规第208条)
. E% j! c1 }) D- Q26. 某局计量所的电度表外勤人员在变电所更换电度表,工作开始前,外勤班长用1mm2的铜导线将电流互感器的二次侧缠绕短路,在更换电度表的同时又打开原接地点导线更换新线。(变电安规第221条2款)
# a9 f( ^# L7 w/ x8 Q# \27. 某供电所在一用户新安装500米10kv高压电缆工作,在电缆头安装完毕后,便用2500V绝缘摇表进行绝缘测量,摇测时由测量人员将测量线直接连接到电缆头上后,便开始摇动摇表,当达到正常转数5分钟后,测量人员立即将摇表停转,结果摇表被击穿烧毁。(变电安规第253条)1 N3 M5 e9 ~7 q5 i8 k
28. 一变电检修人员在某变电所室外检修高压熔断器,由于熔断器架较高,于是该检修人员自己扛来一付铝合金梯子,准备用来上构架工作,结果碰触到带电的10kv母线造成触电事故。(变电安规第266条)
" H: ]4 u) M4 a  U8 s( X29. 一网改施工队在进行更换10kv电杆工作,为了尽快完成工作任务,现场工作负责人准备利用旧杆起立新杆,但是,由于旧杆是8米方杆,新杆是10米园杆,电杆的埋深也完全不一样,新杆坑又是紧贴旧杆坑提前挖好的,新旧电杆之间没有保护距离,在新杆还没有立起来时,一作业人员在没有领导安排的情况下,擅自登上旧杆去打开导线,结果造成旧杆倒杆事故。(线路安规第75条、77条)0 i' w) u# I6 z3 l  A2 }
30. 某供电所10kv线路发生接地事故,经巡视发现是由于某段线路的树木搭在导线上造成接地,于是,所长命令线路班派4名同志前去砍伐树头,由于线路没有停电,所长告诉工作负责人砍树者必须穿绝缘靴和戴绝缘手套,要用绳索把树头向外侧拽,防止把导线打断。(线路安规第25条、27条)
4 G) j/ r2 W1 @: |" l1 J0 O& L31. 某供电所在执行一项10kv线路检修任务,该线路上一用户的电工知道消息后,便到供电所找供电所调度员,要求借这次停电机会干点高压活,供电所调度员当时没有同意。但该用户的电工和所长关系挺好,便问所长行不行,所长考虑所调度都没同意,他自己也不好同意,就没有答应,但只说了:“下午3点就得送电,来不及”。可是,反过来该用户电工却告诉供电所调度员说:“你们所长已经同意了,我下午2点30分钟前一定干完活,不会耽误你们送电”,但下午3点送电时,该用户电工发生触电事故。(线路安规第40条、43条)
/ B/ I9 c- v5 y! `32. 某供电所要在10kv干线上接一用户变压器,工作结束后。当送油开关时,发生操作过电压,油开关上的C相避雷器爆炸,避雷器上引线搭在横担上造成单相接地,在地面负责监护的人员发现避雷器爆炸后,立即让操作者赶快下杆,结果操作人员由于在下杆过程中遭受接触电压的伤害而触电。(参照危险点及控制措施第2.1.4条)
) [. ], u9 H/ S33.  一条10kv电缆在电缆井内发生故障需要停电处理,工作班组接到任务后由所长亲自带领到现场组织处理,所长向工作班组成员讲清任务后,便开始工作。(线路安规第231条)
+ B8 ?1 c% k8 N( k  I& z+ v34. 某双回线路的一条线路在进行换绑线工作,作业人员丙被分配上杆绑瓶,丙上杆后才把直线绑线绕成小盘使用。(线路安规第141条)" E3 o8 n6 ^4 v5 C3 l2 [
35. 某线路检修班组在一10kv线路进行检修工作,工作开始前装设地线时,操作人员将地线逐相挂在导线上,最后将主接地线缠绕在拉线上,安全措施完善后操作人员正式下达了开始工作的许可命令。(线路安规第61条)2 M$ P2 ]) [( \, ]2 v" [
36. 某村电工在检修一台380V/20KW水泵电动机,检修后,用2500V兆欧表正常转数测量电动机的绝缘电阻值低于规定500V兆欧表测量的数字,送电运行后不久,发现电动机漏电,不能正常运行,怀疑是电机潮湿没有干燥,结果干燥后,电动机仍漏电。(低压安规第141条)) G- U! ]1 W% p& Q2 E3 O
37. 在某高温天气里,两名村电工为一新低压农户接线送电,为凉爽,上杆时村电工甲戴着草帽、穿着背心,拿着一把钳子就上杆接电。(线路安规第215条)
/ m/ H8 h6 X0 x1 n$ ]6 m38. 某供电所要停电检修一条10kv配电线路,局调度批准的计划停电时间是早7点30分、批准的计划工作时间是8点00分。7点35分,局调度给供电所下达了已经停电可以开始工作的命令,供电所调度于7点40分钟也下达了允许开始工作的命令,工作班组在7点50分钟正式开始工作。6 e, c( \3 X( _! }- ]2 J  D6 A! D
39. 某供电所要从变电所出口停电对一10kv线路进行检修,局调度命令拉开×××线××××号油开关及乙甲刀闸,出口挂地线一组。变电所值班员接到命令后,按时拉开×××线××××号油开关,随后又按照操作票顺序拉开甲刀闸和乙刀闸,并完成验电、挂地线程序,操作完毕后汇报调度××××号操作票××时××分执行完毕。(变电安规第19条), {" S6 s, J: G% T
40.某供电所检修人员要进行停电操作,操作人在操作前发现绝缘拉杆和绝缘靴有些潮湿,便向工作负责人提出疑问,工作负责人立即用手机向供电所保管员询问,确定这套工具是13个月前试验的合格品,是在仓库货架上保管的,没有问题,但操作人员仍不敢使用这套绝缘工具进行操作。(线路安规附录四)
9 y+ T- V/ |) `2 M* Z2 j- F1 s! w41. 某高速公路要在一10kv线路下方穿过,该线路需要更换两基21米电杆,在挖杆坑时,为防止坑边上的土掉进挖坑人的脖子里,挖坑人便戴顶大边草帽在坑内挖土。(线路安规第64条)
8 g5 T/ M% F7 ~+ ~' M& L, W42. 某施工队需要采用爆破方式开挖杆坑,为防止发生意外事故,工作负责人令爆破员把炸药和雷管全部放在驾驶室内,由爆破员专职保管。(线路安规第95条)6 x" ~9 `! z$ {) C0 ~- I' Z
43. 一石质杆坑需要进行爆破,放炮人员打好炮眼和装上炸药后,现场所有人员按工作负责人要求,离开炮眼100米远安全距离进行隐蔽。(线路安规第99条): Z6 i2 S, m3 y( A4 V
44. 一施工队在利用卷筒式机械起重大型变压器,负责使用起重机械的人员在滚筒上缠绕了三圈钢丝绳后,便通知现场工作负责人可以开始起重,现场工作负责人又令另一名同志将钢丝绳的尾绳盘好,之后开始正式起重。(线路安规第111条)" B( u$ m8 \2 m8 p- G3 v2 \8 l+ X# {. o
45. 一运杆车辆拉运了50基8米电杆,这50基电杆需要分散到4处卸下,在第一处卸下10基后,卸杆人员用翘棍别着电杆,让车辆继续向前行走300米,又卸下15基,就这样将电杆全部卸完。(线路安规第117条)
: e. l7 X' L3 c* F# d) i% `46. 一线路班组到一10kv线路所带各变压器台拆卸10kv避雷器,工作票签发人签发了一份第二种线路工作票,现场工作负责人按工作票要求完成拆卸工作。(线路安规第120条): \% x7 b$ ?! j( w2 v2 F7 s) \
47. 某变电所SN10——10/600G型10kv少油开关检修送电后发生爆炸起火,变电所值班员立即使用储备的泡沫灭火器向设备上喷洒灭火,结果造成该值班员触电。(变电安规第270条): N- \) A6 t/ X0 v3 V1 }! S0 d
48.某网改施工队在一低压台区进行网改施工,上午施工结束时,现场工作许可人接到一朋友的电话,因为其家里办喜事,要求中午十一点到下午一点钟给送二个小时的电,以保证办喜事用电。中午十一点正,现场工作负责人通知参加作业的施工人员吃饭,于是,现场作业人员全部离开现场。这时,现场工作许可人(倒闸操作人)擅自把地线全部撤除,将该变台高低压开关合上,向线路充电。一村电工吃完饭后,觉得没啥事干,便自己跑到工地,在无人监护的情况下登上电杆准备进行作业,当其将安全带绑牢后,用手去触动导线准备打开绑线时发生触电事故,村电工被悬挂在空中。(线路安规第13条、49条、防止冒险作业六项严禁第6条、低压安规第26条)4 y3 r; v+ P6 k7 t8 E9 W
49.一作业班组在某“H”台进行更换10米电杆及金具工作,原地新组立新10米杆2基和安装新金具。为尽快完成任务,工作负责人安排四人上杆拆除旧金具和旧导线等,同时又安排两名力工在旧杆下挖坑准备把旧杆放倒。当旧杆上的旧金具和导线基本拆除完毕时,杆上拆旧的四人下来两人休息,当休息的两人要继续上杆作业时,两基电杆突然向一侧倾倒,其中一基电杆在地上0.5米处折断,杆上的一名作业人员被砸在折断的电杆下。(线路安规第77条、82条、86条); a+ i, \' ~& W
50.某线路检修班组在一低压台区进行更换导线施工作业,工作开始前,工作负责人安排作业班成员甲、乙两人到干线66号杆(变台杆)做安全措施,并告诉两人验电器和地线都在车上,同时将操作票交给甲。于是两人便骑摩托车前去停电挂地线等。但,两人到车上后只拿了地线而没有拿验电器,之后便直接来到65号杆并准备上杆挂地线,由于该接地线没有接地棒,甲便对乙说:你到老百姓家借根钢筋做接地棒,我先准备。结果,当乙走后,甲便在无人监护的情况下擅自登杆,在挂第一根接地线时,便发生触电事故。(线路安规第14条、15条、第四章)# O0 E9 T% T2 f, `3 s, o, \
51.某施工队在一10kv线路的55号—57号杆间进行更换导线工作,工作班成员的甲、乙分别担任55号和57号两杆的紧线任务,当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒,杆上紧线的乙被砸在杆下。(线路安规第93条): S: A( n# X1 H$ T1 c
52.某线路班组的四名作业人员在一低压台区进行拆旧工作,当其中一名作业人员将自己分担的线路导线全部剪断时,造成相对应的另一基杆晃动,使杆上的作业人员摔下,由于该作业人员没有绑安全带,安全帽的带也没有系好,结果该作业人员从杆上摔下时,头朝下落地,当场死亡。(线路安规第85条、94条)
1 B8 j9 Y' [) b& C- V. E/ K53.供电所的两巡线人员在10kv线路事故巡线时,发现一处导线断落在地面,由于当时天色已晚两人考虑别把导线丢了,于是,甲巡线员用手机把情况汇报所长,乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,下杆后,通知所长可以恢复送电。(线路安规第11条、12条)  c! l; B- X+ e8 S  j. w
54.某村供电的10kv线路分段开关B相熔丝熔断,供电所调度得到报告后,便通知刚参加工作两个月的该村村电工更换该10kv线路熔丝恢复送电。该村电工接到命令后立即赶到现场,可是现场没有脚扣子,于是该村电工便找到附近某工厂的电工,该电工也没有脚扣子,而且分段开关的电杆是12米的根本够不着,于是该工厂的电工又找来一个人。三人便搭人梯上杆操作,取下熔丝管更换熔丝后,又搭人梯开始合开关,但第一次没有合上又拉开,结果起弧造成弧光接地,杆下和中间的两人同时触电死亡,村电工被摔伤住院。(线路安规第6条、第15条、热力和机械部分第581条)5 ~2 P& [4 {$ \: H( D4 s2 x
55.某供电所线路班的甲、乙、丙、丁四人在一砖瓦厂10kv线路及变台进行临时停电作业,在工作即将结束时,甲、丙、丁三人提前完成各自的任务,杆上的乙还有两个瓶子没有绑而仍在继续工作,丙表示要去送电,于是乙说:“你去吧,我马上就绑完”。丙随即去前端开关送电。乙绑完瓶后,从拐子担中间下来,不慎右臂碰到变台跌落开关上端的高压引线,此时丙已经将电送上,结果造成乙触电从杆上掉下。(防止冒险作业六项严禁第6条、线路安规第51条)' {" n/ m) I' [1 o
56.某线路班组在10kv线路进行清扫检修工作,7点30分,工作负责人开始宣读工作票并布置完成现场安全措施,之后,各小组按工作负责人的安排进入现场开始工作。8点左右,工作班组的另一名作业人员于某才到现场,自愧来晚了,便主动要求完成清扫干线1号至2号杆的作业任务(1号至2号为双回线路),于某在得到允许后,独自来到1号杆位,并登上1号双回线杆,结果误触下层带电的线路,当即触电从杆上摔下。(线路安规第138条、139条、危险点及控制措施第1.2.4.2)
" O8 ], n$ ]! t, }57.某施工队在一跨河工地进行更换导线工作,原导线型号是LGJ95,更换新线是LGJ185,河道宽900米。施工时,采用旧线带新线和汽车牵引的方法进行,由于受地形限制,汽车在牵引过程中必须转60度的弯进行,汽车刚启动行走,一名作业人员突然无意中走到牵引线的内角侧,结果被弹起的牵引绳挂到摔伤。(线路安规第92条、危险点及控制措施1.1.2.2条); }0 H/ g, Q3 S  ~' M
58.某供电所安排村电工甲、乙两人到某变台测量接地电阻和绝缘电阻,该变台共有三台变压器,其中有两台是并列运行的,共同使用一组跌落开关(简称甲组),另一台变压器单独使用一组跌落开关(简称乙组),整个变台又装有一组总的跌落式控制开关。工作开始前,甲电工首先拉开甲组的跌落开关,乙电工先登上变台,在拆卸完甲组变压器引线后,转身就去拆乙组变压器的引线,结果造成触电事故。(线路安规第31条、121条)
0 H5 J7 z6 ?( }* c! _4 O59.某局变电工区的作业人员在一变电所进行增容改造施工,作业当中共分四个作业小组,甲组负责变电所开关场地的施工任务;乙组负责新旧主变压器的调装工作;丙组负责二次出口配线及构架的安装工作;丁组负责高压配电室开关柜的更换调整工作。丁组在施工到下午时,只剩电容柜的二次母线爬架的角钢安装工作,这时,工作负责人发现经气割的两根爬架腿不在一条线上无法焊接,于是便拿起一根木楞自己爬到开关柜顶上用力别角钢,力图校正,因用力过猛,把木楞别断,工作负责人从开关柜顶上摔下,造成骨折住院。(变电安规第268条)
) ^; |$ X6 C# }5 G: @: Y/ l' y60.某施工队在10kv分支线路上进行更换导线工作,现场工作负责人按工作票要求完成现场安全措施布置后,分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,造成另一条线路跳闸强送不良。(线路安规第128条、130条)
, |" n7 d2 P! ?0 {61.某试验所的三名试验人员,到一铁合金厂协助处理三相电压不平衡问题。厂电工在操作台上手停电弧炉变压器保护柜的真空开关之后,(注:这时开关柜的甲刀闸、10kv进线开关和真空开关上端均带电),停电后厂电工便去电弧炉变压器查看分接开关位置去了。工作负责人对其他两名试验人员说:电停了,你们可以工作了,说完也到电弧炉变压器那去了。两人在完成准备工作后,甲试验人员便上到开关柜里面去准备接线,当其进到柜里时,碰触到带电的设备,造成触电事故。(变电安规第18条、19条、56条、66条、215条)) R, M; }3 H+ b% ]8 I/ q+ q
62.某施工队在一10kv线路上做紧线工作,当导线被绞磨紧起后,一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,这时,双钩紧线器与倒装线夹连接的铁线扣突然勒断,导线迅速从空中落下,该作业人员也随导线从杆上摔下造成事故。(线路安规第85条)  P1 @6 E5 S/ `( t1 i
63.某雷雨天气,一新低压用户由于急于用电,便到供电所要求马上给接引送电,供电所长得到用户的请求后,立即从“优质服务”角度出发,安排甲、乙两名线路班同志前往该低压台区带电接引送电。到现场后,甲在乙监护下先接上零线,在接第一根火线时,造成触电事故。(低压安规第155条)
( T8 W0 |2 P- v3 P3 ]# L+ n64.一网改施工队在某低压台区进行安装电度表工作,其中电工甲自己找了付木梯子到一用户的房子山墙处打眼安装进户线,由于打眼用的是冲击电钻,人站在梯子上非常不稳定,结果,由于用力压住电钻使人体向后仰,造成梯子随山墙面滑倒坠地摔伤。(低压安规第110条、173条); P& t$ B% I5 t- d. P2 x  J
65.深秋的一天,某水稻种植区的几十户老百姓要利用电动机脱谷,便找到供电所要求临时安装用电,供电所在批准后,便安排两名村电工前去负责安装,当第一次安装完毕后,村民们觉得脱谷机安装地点不合适,要求改换地方,于是,两名村电工和村民们一起将脱谷机连电源线(在地上拖的)一起搬运到50米以外的另一个地方重新安装完毕,在试车成功后,两名村电工离开现场,可是当天晚上,一名村民在检查电动机温度时发生触电事故。(低压安规第166条和167条)
# Q5 C! H3 I  \  Q" {$ m4 r66.某电焊工使用一套破旧的焊把线在一10kv线路工地进行焊接15米电杆工作,在焊完第一基电杆后,该电焊工便收拾焊把线准备焊下一基杆,突然该焊工倒在地上。现场检查发现是触电造成其倒地,好在抢救及时没有造成恶果。(低压安规第172条,热力机械安规第474条、491条、493条)" l& ?2 w+ t* j, z2 Z  m" O& `% {
67.一村电工在某网改施工工地参加施工,在完成变压器台上的工作后,现场工作负责人又安排他上杆去接一个四线引线,并告诉他车上有付脚扣子,你去拿吧,于是该村电工到车上拿起脚扣子就上杆了,当其上到距地面5米高处(10米杆),右脚扣子突然折断,该村电工从杆上摔下受伤住院。(线路安规第83条、低压安规第7.3.2条)& H: D  ?. t+ o% |) e9 y. f
68.一小雨天气,村电工乙接到供电所关于该村5号变台变压器有故障的通知后,立即赶到现场,可是由于绝缘工具都拿到供电所做耐压试验了,故障点离供电所又远,于是该村电工找来一根干燥的竹竿将变台跌落开关拉开,在确定无大问题后,便再次用竹竿合跌落开关,结果造成触电事故。(线路安规第15条)5 v  n4 U0 M& S% ~' F0 l% W4 V
69.某电工在打了一宿麻将后到供电所正常上班,来到单位后,线路班长通知他马上带上工具随他一起去处理一个线路事故。来到现场后,该电工在班长监护下上到杆上准备进行倒闸操作,刚拿起绝缘拉杆便突然昏厥过去(非病症),身体悬挂在杆上,后被解救下来。(热力机械安规第580条、危险点及控制措施第1.1.3.2条)
& E' b, Q/ S# W7 v70.某作业现场发生一起触电事故,现场工作负责人立即组织抢救,在人工呼吸收到效果的前提下,工作负责人命令现场人员乙前去附近村卫生所求援,很快,村卫生所的医生来到现场,见触电者已经有呼吸,为尽快使其恢复苏醒,便给触电者打了一针强心剂(肾上腺),结果造成触电者死亡。(线路安规触电急救法第2.10条)
, E! h% m- E& _  j% M' N, N71.电工甲、乙、丙三人在某10kv线路上施工作业,由于天气较热,电工乙把安全帽摘下来放在屁股底下坐在作业杆的背阴面休息,电工丙在杆上装金具,并随手将10寸扳手放在横担上,电工甲在用绳索往杆上传递瓷瓶时,不慎将丙放在横担上的10寸扳手碰落,正好砸在乙的头上,乙满头鲜血昏迷不醒。(线路安规第89条)
' n1 o# t/ y9 D72.某变电工区的五名检修人员到变电所进行设备检修工作,在完成正常检修工作后,工作负责人看到1号主变10kv主授柜内灰尘太多,便安排变电所值班员将1号主变所带负荷转到2号主变代送,之后,又安排检修班人员乙和丙去清扫,于是乙用防误钥匙打开后安全遮拦,没有立即进去,而是去送防误钥匙,这时丙也打开开关柜的前防护门,并进去用扫把开始清扫,突然发生触电事故。(变电安规第18条、19条、22条、33条、48条、53条、66条)
- e- @2 B! ]/ H. [% N: G* @73.春节期间的一天,某10kv线路发生事故需要处理,局调度命令拉开该事故线路予以停电,变电所两值班员当时正在喝酒,在接到局调度的命令后,甲值班员立即跑到控制室将某开关操作把手拧到开位,之后又到高压室将一高压开关柜的乙甲刀闸拉开,回来后通知局调度:电已停,可以作业。当供电所线路抢修人员到现场进行验电挂地线时发现线路仍然有电,便马上打电话给局调度所,说:“线路根本没有停电是怎么会事?”当局调度再次找变电所值班员询问时,才发现问题的所在。(变电安规第22条、23条、91条、坚持安全作业六项纪律第6条)8 \- C7 x6 c! }. e# t
74.某线路班组在10kv线路进行安装10kv真空开关的工作,工作开始前工作负责人安排作业人员甲制作吊扣准备吊真空开关用,工作中甲某又被另一名作业人员叫去帮忙便离开现场。工作负责人见杆上人员已经完成横担的安装工作后,便安排其他人员开始起吊真空开关,在开关上升到5米处时,吊扣突然抽开,开关掉落地面,险些造成事故。(低压安规第7.5.1条,线路安规第105条、107条)
" r# Q9 P; [) k  A+ v& o75.一条10kv线路发生接地事故,某厂电工打电话给供电所调度:某某10kv线路断线,赶快派人来处理,我在这看着。同时该供电所的所长也接到某农场场长打来的该线路断线事故的电话,于是,该所长打电话给所调度,说:“线路断线了我去处理一下”。在取得局调度批准的情况下,该线路停电了。一个小时后,某厂电工又打电话给所调度:事故我已经处理完了,可以恢复送电。所调度在接到事故处理完毕的报告后,立即通知局调度事故处理完毕可以恢复送电。当线路送电时,所长被电击伤住院。(线路安规第40条、53条、54条)( C& Q7 _9 s! J$ B( o, }
76.冬季的一天,某供电所的施工队在进行立杆前的挖坑工作,但有几处杆坑需要打眼放炮进行,他们在用钢钎子打眼时,打钎人戴着单手套用八磅大锤站在扶钎人正面打钎子,由于方法得当任务很快完成了。(线路安规第68条)
. v% T. p6 h( U: g; w" p  f* m77.某线路检修班在进行检修工作,到现场后突然发现有一处线路与66kv输电线交叉,需要加挂一组地线,于是工作负责人让作业人员用铝导线缠绕于线路并固定在横但上,用横担和电杆做导体来接地。(线路安规第62条)
) D3 H) V* l. g, W78.某线路班组在一10kv线路上带电进行接引工作,在操作中线路突然停电了,为加快接引速度,接引人员立即用手直接操作很块完成接引任务。(线路安规第153条)
4 a% {4 I$ \) g6 G  p79.一事故处理小组在某10kv瓷担线路上进行带电工作,工作开始前他们将随身携带的软梯子悬挂在导线上,之后登梯准备开始工作。(线路安规第168条4款)
$ l) Q& A' B( h80.某采用LGJ185型导线架设的10kv线路出线导线断股,需要进行带电处理,线路检修班组准备采用带电爆压方法进行处理。在实施爆压处理时,他们采用硝氨炸药和8秒延时电雷管进行爆压处理。(线路安规第188条)
# z( i* }) L2 D+ \, E81.某变电检修班在变电所进行两台主变加油工作,在实施过程中他们采用真空滤油机进行,在加完第一台后,他们即刻将滤油机推到另一台变压器继续加油。(低压安规第179条)
* z4 \# O' P( x( c82.某供电所的线路班在一低压台区摇测低压电网中性点接地电阻值,到现场后他们连接好接线便开始进行。(低压安规第145条)
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-2-15 08:53:50 | 显示全部楼层
很好,学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-3-21 10:13:51 | 显示全部楼层
很好,学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-4-20 13:02:17 | 显示全部楼层
很好,学习了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-4-28 23:08:14 | 显示全部楼层
学习了::46:: ::48::
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-5-8 20:11:49 | 显示全部楼层
好强! 谢谢了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-24 01:05
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-6-1 20:55:04 | 显示全部楼层
    有没有专门的继保考题?9 [8 ^: h. o6 T3 _
    https://tech.cepsc.com/?uid/5204
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-8-7 12:07:46 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-9-4 11:13:32 | 显示全部楼层
    很好,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-9-16 01:19:29 | 显示全部楼层

    现场作业找错部分(82题)

    为什么?没有高手分析错误呀!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-3-29 18:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表