有了母差,怎么有些站还增加母联保护,请指点-%-14231-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-20 18:51:54 | 显示全部楼层
主要做为设备启动过程中的保护,包括过流与充电保护。比如新投运设备,如CT,由于未测试过六角图,无法确定CT极性,此时母差保护在带负荷之前需要退出,靠母联保护提供主要的保护功能。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-5 12:49:03 | 显示全部楼层
受教受教拉~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2007-12-5 21:35:34 | 显示全部楼层
    母联充电保护是基于如下考虑而专设的:, N) r$ X1 G" r" h# n, l
    如果母联充电过程中发生接地或短路故障,则应立即启动保护,跳开被充电母线上的断路器,无需跳正常运行母线上的断路器。2 R) C5 |- ~) w+ g; e  m9 ]
    母差保护启动,一般情况下应跳开所有断路器。! @% x: h5 J+ j

    , y1 k2 x5 B! f2 i! h- K其实是考虑母联充电保护是纯过流保护,在给母线充电的情况下使用过流保护比使用复杂的母差保护是稳妥可靠的,所以在冲击母线时一般退出母差,改用专用充电保护。+ \8 W' r" @" V1 T- @, ^7 C1 O( t& C2 b
    1 C8 c* J# }9 |1 X% F( ]
    设计母线充电保护的原因是:: X  {, ]7 j2 E) C+ I; ^7 u9 }# V
    空母线充电时,为防止如地线未摘或其它故障,保护可以较小定值瞬时切除,因此时母线上没有其他运行设备,不会造成什么损失,又能快速切除故障,所以专门设置了母线充电保护,母线充电良好后,该保护退出运行。+ ~% T" O' d/ |. y$ @' [/ y; J

    - j. I% O2 }! z0 a! B* P# X母线充电保护的运行方式:
      _4 h1 y% c$ z7 T. M母联充电保护一般适用于双母线接线和单母分段接线方式,一般按照母线故障有规定灵敏度整定,在充电时投入,平时应退出,运行时一定要注意在正常运行时退出,否则在母线和线路近端故障会误动。
    7 H) x! K* H, @5 Q' g" O' H$ ?
    0 W' e1 r4 U/ F% H8 b! g( {2 i母线充电保护又叫母联充电保护,在继电保护的微机化的基础上,母联充电保护有着广泛的用途。可以提供长、短两个延时的定值,以用于充主变、充母线、充线路等多 种情况。在近些年,不管是电磁型、微机型继电保护装置,为防止运行人员误投或忘记退充电保护,充电保护由回路实现:仅在运行人员合母联开关的同时,自动投 入,并展宽一定时限后自动退出

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    jameslee + 5 受教了

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-1 20:33:16 | 显示全部楼层

    回复 4楼 的帖子

    这个解释比较说明问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-2-23 00:16:06 | 显示全部楼层

    3 i/ i' r* h. `0 q  V6 Z( `哇,南方电网总经理都来问问题了,呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-23 21:59:29 | 显示全部楼层

    回复 4楼 的帖子

    解释的很全面,学习了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-3-23 23:23:37 | 显示全部楼层
    版主讲的真是不错!我想在这里一定会学到不少东西。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-5-31 19:31:51 | 显示全部楼层
    解释很到位,要有具体的图说明就更理想了,学习了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-6-1 06:33:26 | 显示全部楼层
    谢谢楼主
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-18 16:49

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表