动态稳定主要是针对系统振荡的,暂、静态主要是针对系统同步稳定性的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-10-29 18:04:58 | 显示全部楼层
感谢,学习了~~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-6-19 15:38
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:43 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-9-18 11:09:47 | 显示全部楼层
    以下摘自《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》:
    / ?* B( |- K; B: `- j) F7 c2.4.1 暂态稳定是指电力系统受到大扰动后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力,通常指保持第一、第二摇摆不失步的功角稳定,是电力系统功角稳定的一种形式。 / t) u& {7 |: W8 ?! L& d  Z
    2.5.1 动态稳定是指电力系统受到小的或大的扰动后,在自动调节和控制装置的作用下,保持较长过程的运行稳定性的能力,通常指电力系统受到扰动后不发生发散振荡或持续的振荡,是电力系统功角稳定的另一种形式。
    / y! |0 E+ g3 T& S: ]* r电力系统稳定分为三个电量的稳定:电压稳定、频率稳定、功角稳定。励磁系统提高电力系统的稳定主要是提高电压的稳定,其次是提高功角稳定。频率稳定由调速器负责。功角的稳定又分为三种:静态稳定、暂态稳定和动态稳定。静态稳定是系统受到小扰动后系统的稳定性;暂态稳定是大扰动后系统在随后的1-2个周波的稳定性;动态稳定是小扰动后或者是大扰动1-2周波后的,并且采取技术措施后的稳定性,也就是PSS研究的稳定性。提高系统暂态稳定的最主要措施就是快速的继电保护。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 推荐学弟上研学论坛,徐婉琳受奖励 学分2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-3-29 18:42

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表