220kv主变中压侧靠主变侧刀闸断一相时,由那些保护动作

  [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-9-12 19:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
220kv主变中压侧靠主变侧刀闸断一相时,由那些保护动作
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-6-29 11:48:25 | 显示全部楼层
PT TA告警 后备保护动作吧 具体没有试过 不确定
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 14:27:38 | 显示全部楼层
主变差动动作,在差动范围之内
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-2-16 17:27:55 | 显示全部楼层
PT TA告警 后备保护动作吧 具体没有试过 不确定
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-7-20 17:23:43 | 显示全部楼层
差动保护不会动作,因为此时在110kV一相断线的情况下,变压器的三侧电流是平衡的,不存在差流,因此差动不动作。但是由于断相运行,110kV侧会出现正序、负序和零序电流,而变压器的后备保护都有配零序保护,因此,如果110kV侧的负荷电流较大而导致的零序电流达到动作值的时候,零序保护会动作跳开变压器。