    谁听说过二次接线端子编号的规则
    5 f' S. h! B+ x2 ]# z好像以某个数字开头代表相应的专业,谁了解详细情况
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-2-6 23:46
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-1 18:01:24 | 显示全部楼层
    呵呵,不是端子编号,是回路编号
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-1 21:07:22 | 显示全部楼层
    二次接线图设计完成后,要进行回路编号,以便于安装图的设计和满足安装、检修等工作的要求。二次回路编号采用数字和文字结合的方式,按照“等电位原则”进行编号。所谓等电位原则,就是在电气回路中,连接于一个点上的所有连线均给以相同的回路编号。2 K( a* W1 C, a# N2 C
    二次回路的编号主要包括直流回路编号、交流回路编号和小母线编号三种型式。
    - e8 M+ Z" u, A4 {- K) k# |直流回路编号是按安装单位进行的。一个安装单位给定的编号范围.(1)一个安装单位分配约1000个号;正电源侧编单号、负电源侧编双号。
    9 M( _& U5 H: T7 a. H(2)每一台断路器的控制回路分配99个号。当一个安装单位有4台断路器时。它们的回路编号范围分别为l0l~199、201~299、301~399、401~499。对于某些重要回路还规定了专用回路编号。比如,对断路器1QF而言,正电源回路用101;负电源回路用102;合闸回路用103;合闸监视回路用105;跳闸回路用133;跳闸监视回路用135等。" i, W; {- N/ x1 k' `
    (3)继电保护回路分配99个号,为了和控制回路区分开,用01~099范围编号。
    " y$ c8 y8 m5 t% i; `(4)发电机励磁回路、信号回路、隔离开关操作闭锁回路等的编号范围也有相应规定。
    # E: w% J4 F4 b6 ?交流回路编号
    : O1 U. y# z. i& ^! B1 W, ^  ?6 h7 R电流互感器与电压互感器二次回路的编号,由数字和表示相别的字母组成。使用时,按规定的编号范围依次编写即可,不分单双号。
    ' @5 R6 F2 L7 y& c4 X0 Z) w(一)电流互感器二次回路编号. T2 f6 d1 }6 s# ^/ J2 m( B& k; g
    (1)每组电流互感器分配10个号,分配方法是:电流互感器1TA用U411~U419、V411~V419、W411~W419、N411~N419、L411~L419;6TA用U461~U469、V461~V469……。9 E$ c5 t3 W6 j! V; u. q# F
    (2)母线差动保护公用电流回路的编号有专门规定。/ B; x1 a$ w( s, J5 c" |: c+ `8 W
    (二)电压互感器二次回路编号) T, ]1 W+ E) n
    (1)每组电压互感器分配10个号,具体分配方法是:电压互感器1TV 用U611~U619、V611~V619、W611~W619、N611~N619、L611~L619;对3TV用U631~U639、V631~V639……。  s% ~' R" p4 y  }& q  ~" b
    (2)经隔离开关辅助触点或重动继电器切换后的电压回路,以及绝缘监察电压表的公共回路编号有专门规定。
    , H' K) p- `; U三、小母线编号
    5 B7 c- A$ l) Y9 w二次回路的小母线除了有文字标号外,还规定了专用的数字编号,详见附表。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-2 00:56:52 | 显示全部楼层
    回答得很详细,学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-17 11:32
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-2 11:45:21 | 显示全部楼层
    回答是很详细但是叶有不足  比如在二次回路中采用等电位标号法中即回路中连于同意电位点的所有分支导线均编相同编号。二次ong回路标号一般由不同范围的1-3个数字组成,特殊情况允许使用4位。需要表明相别或某些主要特征的时候可以在数字标号前面增设文字标号,直流回路正电位点用奇数标号(1、3、5.。。)负电位用偶数标号  回路中由线圈、接点、开关、按钮、电阻、连接片等元件组成的回路编号从正极奇数号依次编制 每经过非阻性原件 奇数递增,当经过阻性原件,应改变标号极性,当不能判断极性的线段时 可以任意选择奇偶递增,特殊回路应该按照规定标注特殊的专用标号
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-2 15:07:45 | 显示全部楼层
    这是我们的编号方法。可以参考

    二次回路标号的原则和方法.rar

    4.5 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-31 20:51:27 | 显示全部楼层
    谢谢 楼主的提供  我找这资料好久了  非常感谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-1 21:40:00 | 显示全部楼层
    答得很详细,学习啦!谢谢!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-5 20:16:22 | 显示全部楼层
    学习了,正搞不懂怎么回事呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-9-5 21:51:02 | 显示全部楼层
    加深印象,谢谢!