    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    1)扰动前200ms的线路功率>=定值PS1
    2 \0 w' W, I  O$ y2)扰动中前后20ms的线路电流有效值变化量|ΔI|>ΔIs
    7 J) |$ K- X2 c/ m: p7 [3)扰动后有两相电流有效值I<=2%In,In为线路额定电流7 D. F7 }6 M" r) |/ ]2 `+ b
    4)扰动后线路功率<定值PS29 g7 D; l- [1 H. u1 Q2 Q, M
    5)扰动后有两相电流有效值小于定值IS1 , IS1稍大于线路的充电电流
    + Y% t$ E& d$ j; J4 z+ {8 l6)扰动后测量阻抗及功率因数等于线路开路时的数值
    - I; L5 K( b% F5 J装置启动后同时满足条件1)、2)、3)、4)四个条件,经延时TS1后判为本侧无故障跳闸。装置启动后同时满足1、2、4、5、6五个条件,经延时TS1后判为对侧无故障跳闸! M3 x1 ]4 L& f) B

      M: ^6 ~7 F; m8 x6 ?这六条判据的依据是什么???
    # h& F# T! v: u* \7 e( c2 ]. `. |
    / [% W% e" }: y& }
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-1-30 20:51
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:5 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-6-18 16:14:58 | 显示全部楼层
    你一定是在做南理工王宝华《电力系统安全性与稳定性》的大作业~