    请问,我搭建直流系统 加了直流滤波器、平波电抗器和交流滤波器,波形还是这样,怎么解决?或者如何设计滤波器,使波形浮动不要这么大
    $ L3 e5 e/ c0 L; }! r
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-11 09:56
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-3 21:04:55 | 显示全部楼层
    这个没有问题啊,已经控住了。那很好办了,直接加滤波器就行了。根据你说的,还要加交流滤波器的话,我默认你是传统十二脉动或者6脉动直流输电。直流侧是6k或者12k次谐波,交流侧是6k+/-1  或者12k+/-1 次。
    : r! \! e; \1 O$ v- a9 L; \; t通常呢,直流平波电抗器就是一个电感(电抗)加上去就行了,这个作用是平直流电流波动,数值根据工程来定。直流电压用直流滤波器来滤除,通常用两组双调谐或者三调谐的滤波器,(其实就是电容电感电阻的串并连组合,利用谐振原理)。交流侧通常有12-13组滤波器,因为交流侧滤波器不仅有滤波的功能还要进行无功补偿,这么多组就是为了配合不同的有功功率。

    点评

    这个是刚测得的整流侧母线的FFT  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:13
    这个是原模型的交流滤波器,是不是有点少啊,另滤波器的参数咋设计啊  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:10
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-11 09:56
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-3 20:38:27 | 显示全部楼层
    首先你得确定你的直流系统是否能稳态运行(是不是控住了,主要看直流电压电流直流分量是不是平的),如果没有控住,加滤波器也没有用。,如果能控住了,再说滤波器设置的事,滤波器设计要根据你的特征谐波次数来设计,具体可以参考一下直流输电方便的资料。可以看看赵畹君的高压直流输电。然后再搞懂PSCAD里面的滤波器原理。祝你成功!!

    点评

    这是仿真出来的直流的电流电压波形  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:46
    我用的是官网的双极直流系统,怎么看是否控制住了啊  详情 回复 发表于 2016-12-3 20:40

    评分

    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    抢楼评分专号 + 2 很幸运,你获得了抢楼奖励!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去教研室的路上捡了个ipad,失主感谢了crosssky 得了学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-11 09:56
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-3 21:16:19 | 显示全部楼层
    需要指导可以移步这里和店小二谈 https://shop188896825.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-15587469202.18.5vdncF&orderType=hotsell_desc  要不要模型都可以,简单的可以指导你,需要提供讲解或者定制模型也可以
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-4-22 14:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 20:37:41 | 显示全部楼层
    求大神帮助啊~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-4-22 14:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 20:40:55 | 显示全部楼层
    crosssky 发表于 2016-12-3 20:38
    / y5 M  ]9 i  {% R# {' J# N" C首先你得确定你的直流系统是否能稳态运行(是不是控住了,主要看直流电压电流直流分量是不是平的),如果没 ...

    3 ?( B: j1 W5 ]7 J我用的是官网的双极直流系统,怎么看是否控制住了啊
    / L8 A- H. _7 A; C0 }
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 屾艋舺特爱帮助研友,研友一致同意奖励他 学分3 点,帅呆了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-4-22 14:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 20:46:14 | 显示全部楼层
    crosssky 发表于 2016-12-3 20:38
    ) D0 m- f7 P" `; J; v/ H首先你得确定你的直流系统是否能稳态运行(是不是控住了,主要看直流电压电流直流分量是不是平的),如果没 ...

    # D, `- G  H% C6 i) X这是仿真出来的直流的电流电压波形0 a3 C3 H* p, Z2 N/ s
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 教会了女神学妹使用PSCAD,送了屾艋舺 威望1 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-4-22 14:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 21:10:54 | 显示全部楼层
    crosssky 发表于 2016-12-3 21:04
    $ \8 E0 a6 E% n% g( U6 {: |3 L这个没有问题啊,已经控住了。那很好办了,直接加滤波器就行了。根据你说的,还要加交流滤波器的话,我默认 ...

    / f  Y. d1 o; c  g7 j+ `这个是原模型的交流滤波器,是不是有点少啊,另滤波器的参数咋设计啊0 p9 D+ C9 m/ G( U, _- O6 g
    3.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 屾艋舺分享资源多,奖励威望2 点,好开森哈. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-3-11 09:56
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-12-3 21:12:58 | 显示全部楼层
    我说的12组是现在实际工程的用法,官方模型只是一个示例,对他来说够了。不知道你要做什么

    点评

    我想做交直流系统,交流线路保护。500kv的直流输电电压最大最小的差是30kv,合理吗  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:15
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 今天领导高兴对 crosssky工作表现很满意,奖励了 威望1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-4-22 14:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 21:13:24 | 显示全部楼层
    crosssky 发表于 2016-12-3 21:04) v& r, ^* ?' ]- i
    这个没有问题啊,已经控住了。那很好办了,直接加滤波器就行了。根据你说的,还要加交流滤波器的话,我默认 ...

    ; o' s, f$ X8 x, r这个是刚测得的整流侧母线的FFT
      l/ o' O( p' l, C- Z
    4.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-4-22 14:30
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:40 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-12-3 21:15:44 | 显示全部楼层
    crosssky 发表于 2016-12-3 21:12
    2 r5 x' N, {5 W8 J我说的12组是现在实际工程的用法,官方模型只是一个示例,对他来说够了。不知道你要做什么

    & ]: z7 m4 g; E7 G我想做交直流系统,交流线路保护。500kv的直流输电电压最大最小的差是30kv,合理吗
      H) O5 C5 b0 k1 G
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-24 19:11

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表