设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1418|回复: 9

过压引起变频器炸机现场问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×

    , g8 P; U2 e  x4 b我遇到一个问题,一个比较老的焦化厂,有自己的35KV变压器,近期上了两台变频器,利德华福的10KV高压,和ABB的低压。但是变频器总是在待机的状态下损坏。高压表现为功率单元三相输入相间放电,低压表现为电源模块炸机,在未上变频器之前,10KV PT高压侧熔断器经常损坏,现在都换成10A的啦。PT也爆过。我现在怀疑是PT引起的铁磁谐振,但没有数据证明啊?不知道谁有这个经验,我们可以相互学习。谁有这方面的仿真模型,或者是经验还希望赐教。
    4 U% |2 R5 h% e( w/ i
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 去教研室的路上捡了个ipad,失主感谢了奔跑的工匠 得了学分2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-26 17:07
  • 签到天数: 655 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:655 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 11:01:30 | 显示全部楼层
    看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 教会了女神学妹使用PSCAD,送了wangxuefeng 威望2 点 ,么么哒. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-26 17:07
  • 签到天数: 655 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:655 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 11:02:57 | 显示全部楼层
    可能是由于谐振原因引起的故障现象啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 推荐学弟上研学论坛,wangxuefeng受奖励 学分2 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-26 17:07
  • 签到天数: 655 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:655 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 11:04:14 | 显示全部楼层
    建议高压一次侧安装一次消谐器试一试!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 11:07:20 | 显示全部楼层
    也有可能是谐振,排除铁磁谐振下面的就是谐振啦。但现场电能质量测试,谐波电流很小,都在国标之内。还有个问题是,他们厂子的无功补偿全是直接并高压10KV电容,连个电抗都不串。9 e4 k+ K- V6 r% ^# v
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 11:17:21 | 显示全部楼层
    wangxuefeng 发表于 2016-3-2 11:04% L; g* j# L/ {% I
    建议高压一次侧安装一次消谐器试一试!

    + o5 ^) i8 l6 \- D是私企,目前讨论解决方案有1,先看下同母线上其他PT高压侧熔断器是否也损坏,或者是已经更换10A。没损坏。看能否排除铁磁谐振,高压变频器柜体内有个三线5柱式PT。2,在其他10KV母线做耐压实验,观察其他母线电压是否会升高,是否只是高压变频器局部谐振。厂子电压普遍偏高,早上换班时后台检测会高压报警,几次变频器损毁都后台都没有记录。厂子里还有一次大功率电机突然失速1S左右,然后自行其他,因保护使用的是电流检测,保护未动作,怀疑是失压。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 奔跑的工匠特爱帮助研友,研友一致同意奖励他 学分2 点,帅呆了. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-5-5 10:17
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-2 12:12:14 | 显示全部楼层
    这个帖子不错,大家快来顶起来!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 推荐学弟上研学论坛,yaoyijian受奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 15:25:14 | 显示全部楼层
    yaoyijian 发表于 2016-3-2 12:12; {" q4 {* Q' h: c, A
    这个帖子不错,大家快来顶起来!

    6 _+ O& R% r/ J3 @6 T7 A- W大家帮帮嘛,讨论讨论看看能否解决。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 奔跑的工匠被狗追到胡同,差点被咬却捡了 威望1 点,喜笑颜开. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 15:39:11 | 显示全部楼层
    高压变频器厂家的返厂报告
    3 T/ t8 W( [: T, n9 M8 ~* h/ K% C8 J(1) 功率单元静态测试功率器件二极管特性正常。* p$ ~( ]3 Z: ?) f+ A5 k% H
    (2) 检查发现 R、 T 相熔断器(茗熔 RGS4 1000V/75A)开路, RST 三相输入端前面板出
      w9 E7 I! J( _# m0 k( t现了严重的打火痕迹,三相相间出现了严重的拉弧痕迹。
    5 S. ~7 V6 `: M依据返厂拆解功率单元发现的问题,初步分析故障原因如下:; X; a- ^  p3 d2 ]
    此次返厂四个功率单元失效器件全部为熔断器,故障功率单元均出现了不同位置的打火、7 w3 g' ~% h$ {6 _4 U
    拉弧痕迹, 其中 RST 三相输入侧三次打火,功率单元内部 V+V-之间放电一次,从整体情况来看,
    # t( _' j7 c4 h9 h未发现其他失效形式,全部为短路导致的熔断器开路保护,属于正常的保护动作。( B2 U: j% F# I, j* @5 M  _% t
    导致三相输入侧及 V+V-之间打火的原因有几点因素: 第一、产品设计问题,此设备结构为
    . F, ^/ {: P. k% y成熟产品,从设计尺寸方面来看,全部满足规定的设计标准,排除此因素;第二、环境因素,
    " T  w9 W- D; Q3 |% @4 z7 |) O主要包括粉尘、湿度等, 从现场返回的功率单元来看,内部粉尘不大, 但湿度无法排除, 亦或" S0 I4 D# X& P' R" K; e
    者存在粉尘、 湿度同时作用的可能;第三、 过电压,电网电压波动、电网谐波、 负载波动导致
    4 A! a7 D( n) x$ {; J的能量返灌等。' Q1 t# J' i! ^0 X
    结合用户现场的情况来看, 故障原因更加倾向于电网谐波或者电网瞬间波动过电压, 变压器副边绕组发生形变的可能性来自负载短路, 即功率单元输入侧短路,但导致功率单元输入侧
    & {1 U2 a: [* P6 Y或者内部正负极短路、 打火的原因可能来自电压过高, 用户现场使用的其他厂家设备也出现了6 Y; c# _7 N0 M% f* b# j
    输入侧整流器件损毁的情况, 从侧面证实用户电网电压或者电网谐波质量可能存在一定的问题。  z+ F7 Y; N- T. ]
    备注: 变压器二次侧绝缘受电网冲击导致的绝缘受损,匝间放电也会导致功率单元输入侧打火,由
    + Z4 [" }. w- l* l7 k' R于两种故障结果存在互相影响, 暂时无法进行验证。
    %$G1HEAL38(($Y(K@K]Z7TE.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 带头手机上上研学论坛,奖励奔跑的工匠学分5 点,赶上移动互联网大潮. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-3-18 11:32
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2016-3-2 16:02:11 | 显示全部楼层
    wangxuefeng 发表于 2016-3-2 11:02
    , ]1 b' J8 ~5 K6 ]$ U; n2 o可能是由于谐振原因引起的故障现象啊!
    8 W/ K' v2 _1 T# X0 m& _! F
    刚刚从现场确认啦,高压变频器侧的PT高压熔断器是是0.5A的没有损坏正常,这样就可以排除铁磁谐振啦。那就是变频器内部局部谐振啦。问题怎么能解决,现打算改变移相变压器的连接头,让它输出电压减小5%。是否能改变谐振条件?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-25 08:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表