开口三角形和开口三角电压!!

 火.. [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-12 14:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。+ Y4 J9 S5 N* B1 V
此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。
& p4 O$ @' ]5 q' }. w
5 D$ h; r+ i& V% v# V8 m! Q正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”开口三角形是指中性点不接地系统中电压互感器三相的三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线连接,但最后有一点不连上,即构成开口三角。
, N4 S4 b% o& Q& M 此处没法作图,说一下:就是对电压互感器三相的三个二次绕组“a-x”、“b-x”、“c-x”,开口三角就是“a-x”的x与“b-x”的b相连,“b-x”中的x与“c-x”的c相连,从“a-x”的a与“c-x”x引出电压;这个没有完全闭合的三角形就是开口三角形,从这开口三角形引出的电压Ua-x,就是开口三角电压。  . Q# S! V. N" }% @
& Y1 x0 y* l8 n* w( [. S/ K# j  X
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统单相接地时,电压互感器一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。-%-42075-%--%-36802-%--%-36803-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-13 10:10:43 | 显示全部楼层
已经学习了,谢谢楼主分享.
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-13 12:02:29 | 显示全部楼层
现在我们这的用户变电所经常发生PT烧损事故,多数事故都伴随有系统发生单项接地故障,是不是PT的绝缘不好啊?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-13 21:32:24 | 显示全部楼层

中性点接地系统也有及PT烧毁

中性点接地系统(通常220kV及以上)应该也有开口三角,即PT的辅助绕组。通常二次绕组电压为相电压,辅助绕组为100V。而非直接接地系统的电压为100/3 V。
5 C% n$ |1 R7 v# y& y! h& }! d" l. y
% A3 r; @5 n* K4 l9 G) x* U7 qPT烧毁是不是由于电磁谐振的原因?现在好多PT都配置有消谐装置。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-13 21:35:37 | 显示全部楼层

主要PT辅助绕组的电压

请注意,直接接地系统和非直接接地系统PT的辅助绕组的电压是不同的哦。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-9 20:43:17 | 显示全部楼层
我们35KV变电所也发生过PT烧坏故障!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-12 19:17:33 | 显示全部楼层

回复 5楼 的帖子

还可以,不错不错!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-12-12 19:23:52 | 显示全部楼层

回复 7楼 的帖子

不错不错,超强,超级
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-2 01:33:44 | 显示全部楼层
10kV消谐器经常击穿原因不详?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-1-2 09:23:55 | 显示全部楼层
PT二次侧应该有空开保护,一次侧有熔丝保护。有谐振过电压应该不会烧PT的。